【天端--工程在线】

标题: 现浇连续梁裂缝的问题 [打印本页]

作者: ljs83876    时间: 2006-8-31 17:11
标题: 现浇连续梁裂缝的问题
现浇连续梁裂缝的问题

我们施工的桥刚浇了一联,3跨75米,分上下2次浇筑,施工缝在箱梁与上顶板连接处,浇完下部后没发现问题。浇完上部顶板后,顶板出现横向裂缝,裂缝在中间50米范围内,间隔2--3米,大部分横向贯通、上下裂透,裂缝发展到第一次浇筑的下部箱梁为止。
求教裂缝原因及处理办法。
作者: ljs83876    时间: 2006-9-1 21:20
混凝土标号C50,养护也很及时,但出现了裂缝,不知什么原因,请问怎样处理比较好?
作者: ljs83876    时间: 2006-9-4 07:50
求救了,。。。。。
作者: 星宇星河    时间: 2006-9-4 07:59
是满堂支架施工?还是悬臂挂篮浇注?
应该是满堂支架施工,首先检验支架的稳定性。

再具体描述一下。
作者: ljs83876    时间: 2006-9-4 09:22
浇筑时天气气温33-25,满堂支架,下垫槽钢,混凝土硬化,地基没问题,预压按要求做的,
第一次干桥,图纸不敢马虎,都按要求做的。请几个专家分析了一下,有以下几个意见:裂缝主要由混凝土收缩引起。
原因是1.强度上的快;2.混凝土配比不太合适;3.要加缓凝剂,初凝时间控制在15小时左右。
施工时可留后浇带。
欢迎大家发表意见
作者: ljs83876    时间: 2006-9-7 07:58
请教各位了。。。。。
作者: ljs83876    时间: 2006-9-8 18:16
Come on,please....
作者: ljs83876    时间: 2006-9-12 21:04
Go on looking..........................
作者: 寻寻觅觅    时间: 2006-9-18 15:09
在跨中50范围出现这样严重裂缝,如果检查下部箱体没问题,看来2次浇筑时混凝土本身值得怀疑,是否商品混凝土?如果处理的话很惨,凿掉重来!
作者: ljs83876    时间: 2006-9-19 08:17
是商混,商混并非100%可靠,下部还没发现问题,
这是个预应力连续箱梁,问题待处理,还没张拉,很多人都怀疑混凝土
作者: ljs83876    时间: 2006-9-26 08:42
请多多指导。。。
作者: zzcheng    时间: 2006-10-17 20:53
不对,查查箱梁配筋问题,翼缘底部的配筋有无加强。
作者: dongyi    时间: 2006-10-19 14:30
先检查水泥是否合格?




欢迎光临 【天端--工程在线】 (http://www.sqdadi.com/bbs/) Powered by Discuz! X3.2